回复:V90的回零使用限位开关为参考点再切换其它模式报警问题

扬凡

  • 帖子

    295
  • 精华

    0
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-23

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-09-29 11:29:34

4楼

我知道了!是因为零位开关信号没有取反,限位开关用的常闭信号,当零位用需要取反才行,要不然就直接走回零的后半段了,并且P2600默认是0,所以挡住限位开关就停了。限位开关信号当零位开关用的时候取反就OK了。并且我看基本上都是用限位开关当零位开关使用。你们这些人这都不知道吗?还咋指导别人?