关于针脚,至少一点西门子的品牌,我还真的没有遇到过插入有弯曲的,倒是有一次315-2pn/dp的CPU背板连接器,在安装过程插入时,cpu侧的插针被顶入,造成与扩展模块无法通讯的问题。我后来用镊子反面顶出来,小心的插入U型背板连接器后,安装使用正常的。
到是第三方plc,我有几次插入编程电缆时,被顶歪插针的经历,本身插入时都比较小心的,用小腻子稍加修正后,仍然可以使用。
关于热拔插,我一直记住所有的模块,都不支持热拨擦的习惯。