今天接上强电后,带了一台660V1000kW电机,启动1~2秒直接报中点电压不平衡,查看上下半压分别为450V和750V,应该是到中点偏压的极限,但是故障后静置了一会,上下半压相互接近600V,应该可以判断均压电阻和电容是没有问题的;
我想可能是控制的问题,也有可能是母线支撑电容太少,按照380V等级变频器,每1A输出电流配置40-50uF母线电容,那么660V等级变频器,母线电容应该按照每安培电流配置20uF,不知道西门子的机器是如何考量的?