工艺对象控制是中央控制,控制侧都在PLC的工艺对象和程序里面。EPOS 111报文是分布式控制,参数设置和执行都在驱动器侧,速度控制计算在V90驱动器中。这就是111 报文,在驱动侧设置很多执行参数。
S7-1200对V90 PN进行位置控制的三种方法
S7-1200系列PLC通过PROFINET与V90 PN伺服驱动器搭配进行位置控制,实现的方法主要有以下三种:
? 方法一、在PLC中组态位置轴工艺对象,V90使用标准报文3,通过MC_Power、MC_MoveAbsolute等PLC Open标准程序块进行控制, 这种控制方式属于中央控制方式(位置控制在PLC中计算,驱动执行速度控制)。
? 方法二、在PLC中使用FB284(SINA_POS)功能块,V90使用西门子111报文,实现相对定位、绝对定位等位置控制,这种控制方式属于分布控制方式(位置控制在驱动器中计算)。
https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_269.html#-269
EPOS和工艺对象总结有一下几点。
EOPS模式:
1:PLC CPU负载低,支持轴数多。
2:多轴的情况下,响应时间更短。
3:可以使用标准FB,界面直观易于上手。
4:支持附加驱动功能。
5:轴的动态参数和配置不易修改。
工艺对象模式:
1:多轴情况下响应时间更长。
2:支持全面的驱动器与工艺对象的诊断消息。
3:轴的动态参数和配置随时可以调整。
4:使用PLC open进行运动编程。
5:PLC CPU负载高,支持轴数少。