通过这个事,给了我一个新的启示,对于一个未知铭牌数据的电机,只要知道它的额定功率,额定电压。这就足矣了。它的额定电流以本身额定功率乘以2为基准,上下有一个浮动范围,只要在这个合理范围内设置均可。如果电流值设置为小于功率2倍值,其功率因数就高,反之亦然。但不能超出其合理的范围。比如功率因数一般在0.91以下。只要效率小于1即可。


用G120控制交流异步电机,电机等效模型设置结果,取决于电机参数设置。只要在其合理范围以内。都不会影响电机的调速特性和正常运行。


比如,调试一台轴流风机或离心风机,往往它们的驱动电机都在风筒内,电机的铭牌数据看不见,以前都是人爬进去用手机拍照取铭牌数据。一般的风机铭牌只标注风机的功率和转速。这样,以后G120调试风机,就用不着再去看风机电机铭牌数据了。直接用功率平衡方程式设置求解即可。