上载参数失败,可能的原因和P9908关系不大。主要检查两方面,


一个是通讯问题,比如通讯的电缆线,通讯的地址等,通讯必须是正常的。通讯接口的指示灯正常闪烁;


另一个就是固件版本。在线的固件版本和上位机的STARTER固件版本要兼容一致。


还有,上载参数前,装置的参数要保存,上载后,STARTER也要编译保存。否则,断电后就会丢失数据,导致在线与离线参数不一致。


还有,你在STARTER上载点击的按钮是哪个?是大箭头上载?还是小箭头上载?你的这个系统挂的单元很多,但其中只有一个单元是红的,说明这个单元上下不一致。

我是你的朋友