以下是引用yming在2025-10-01 15:58:33的发言 >4楼

能这样自己修改功率因数么?

电机的功率因数,应该是厂家该系列电机实测的。

它反映了励磁电流与转矩电流的分量。

自己修改提高功率因数,在矢量控制下的结果是励磁不足。

此外,电机标注的功率,(我记得)应该是电机的轴功率吧?并非电功率(不考虑热损失功率)。

确实是这样的。电功率的平衡方程式是考虑了电机的功率因数和效率的。所以它就是机械输出功率了。


我搞了好几个小时,参数工厂化了好多次。结果是一样的(捂脸),最后,把参数代入公式后,效率居然是大于1的!我靠。这才明白CU为嘛把系统锁定了。将功率因数改了0.89,这样,效率就是91%左右。快速调试就顺利通过了。


最近国庆节前我调了3台ABB的电机,都是一批来的,铭牌数据一样。感觉是掉坑里了,也才亲历了西家传动的厉害。


通过这件事,也再次说明,凡事不能轻信。不管是书,还是铭牌数据,都有可能出错。要确认,通过理论在先的实践确认。


我过去还遇到过电机是6极的,铭牌标注是4极,而且是从机电市场采购的,而且电机制造商也是知名企业。同样是西家传动报错,告诉我电机铭牌数据有错。当我试着改了电机的额定转速和对应的极对数,事情就解决了。事后,我打电话问该制造商的销售,他说这个可能,因为基座号一样,功率等级一样,有可能贴错了铭牌。哇,这...。无语了。


不迷信,实事求是的去做事。真不容易。