前几天我在1847平台上看了一个完整的教学视频。专讲屏蔽电缆和非屏蔽电缆的应用,问题,故障,原理。讲的非常清楚,既有原理分析又有实际实验结果。还利用成功和失败的案例说明问题。


看看那个视频,好多的疑问都能被解释明白。


屏蔽电缆现在被推荐小于100m安装布线。它的最大特点就是屏蔽电磁噪声。防止变频器的工作对周边电子设备造成干扰。问题,屏蔽电缆如果长了,会产生屏蔽层与电缆之间分布电容。线越长分布电容越大。这将导致因为电容充放电作用于变频器直流母线过电压和功率器件过电流;还会导致电机端子上的反射效应,对电机的绝缘造成破坏和击穿。


非屏蔽电缆,可以降低电缆线上的分布电容,延长电机电缆的布线距离。但是,存在的问题就是没有屏蔽层,将会对沿线周边产生电磁辐射,对周边的电子设备造成干扰。影响其正常工作。


由此,在设计一个项目时,强调鱼和熊掌不可兼得。有取有舍的选择使用屏蔽电缆还是非屏蔽电缆等等。也就是说,一个项目的选型和结构设计,是一个综合的系统工程。要兼顾各方。寻求一个可以接受的平衡点。


而这一切都离不开对系统工作原理的认识和专业基本知识的掌握。 