借此楼,再谈一个关于变频器和电机控制的问题。本来,西家传动对电机控制就是P1300 = 0-23的应用。那么多的控制方式选项,让应用者根据自己的实际需求进行选择。足够丰富了。
而SINAMICS以后,G系列的又出了一个控制特性应用等级的选择(参数P96设置)。然后最近看了找答案里一个关于应用等级选择问题与最佳答案。看得我有点莫名其妙。我还以为是关于轻载与重载选择的问题。再看其他的回答,才知道是针对P96的设置选择。
P96 = 0;专家应用;
P96 = 1;矢量控制;
P96 = 2;V/F控制。
再去看手册的解释,其实就是把P96 = 0,用于P13 = 0-23任意设置的选取;P960 = 1或2就是矢量控制宏和V/F控制宏。把这两种模式以宏的模式提供给用户,看似使用方便。可我感觉如果用宏,就是只能按照宏的框架去控制,没有个性化了。而P96 = 0才是天高任鸟非的那种。
我用G120,P96恒为0。我很讨厌宏。包括P15的宏,通讯的报文宏等等。很喜欢西家传动的传统控制路线,自由的BiCo,P922的自由口。但是,现在西门子越来越偏离这些传统的控制,加强了宏的应用。这其实是一种限制。
我还发现,西家传动新一代的传动G220,参数手册的功能图里,把自由功能块也去掉了?感觉与我的需求,渐行渐远。时代在慢慢改变西家传动。可是试想,假如西家传动仅以宏的模式出现,个性化的设计全都放在PLC里,那它在市场上还竞争得过国产传动?竞争得过廉价的、其它制造商同等功能的传动吗?感觉这是自废武功。
个见。