以下是引用为修修为在2025-10-05 16:02:13的发言 >24楼

从另一个角度来讲,这是STEP7的一个系统性BUG,源程序与ONLINE程序可以是不同步的。有些特定场合是很麻烦的。

以下是引用kinkin在2025-10-05 14:19:29的发言 >23楼:STEP7这个方面还...

引用23楼详细内容:

STEP7这个方面还是可以的,可以只修改某个FB/FC,然后下载单个FB/FC,对其它都不影响,就不用太纠结。

是的。

  这个问题在portal编程环境得到了一些改进,可以用图标显示方式,看是否是同步的,包含时间戳问题。

  实际上,都是习惯问题,万事没有一个是完整的,只是我们在不断的追求完美而已,习惯了编程环境就行。还是那句话互勉,天下哪有顺风顺水的事情,都是在不断的出错、不断的失败中总结所谓的应用经验而已。