回复:西门子200smart与台达变频器VFD-M通信,组态程序都没问题,控制字可以写入,但是变频器stop灯一直闪烁频率字写不进去,

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3342
  • 精华

    36
  • 被关注

    116

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-06 02:17:52

4楼

做过很多次1200/smart跟台达变频器的通讯,你看看变频器的手册,变频器需要选命令源(启停)与频率源的,你设置一下试试。例如:你选的变频器是端子控制启停,那485的命令就不能控制启停了;频率也类似。

国人当自强 共同努力 抵制日货