S200EPOS模态轴配置(S200报F7442):
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1938597_172_0_0.html#anch
再说一下这个贴子
语焉不详,没说清楚。
1)编码器有三种情况,增量,单圈绝对值,多圈绝对值
2)减速比也有三种情况,1:1,1:2的n次方整数倍,除上述2种以外的任意减速比
3)轴有两种情况,工艺轴,报文轴(EPOS)
这样就有了18种情况的组合,这个帖子的方法都能解决吗?
另外,这个帖子把旋转模态轴实际上组态成了直线模态轴,应用场景有差别,其次模态旋转轴的短路径绝对定位功能失去了,这也是有问题的。
该例子,对与减速比不是1:1的解决方案是
1)选用了单圈绝对值编码器,
2)将轴类型设置为直线模态轴,
3)采用LU的量纲
4)减速比设置为1:7,模态范围设置为360,丝杠螺距(模态轴的脉冲当量)设置位2520
5)EPOS 111/112报文
假设我零对零标定,也就是编码器的绝对零点就是模态轴的零位置,当我电机旋转5圈后,这时的模态位置应该是360*5/7≈257.143°,如果轴在这个位置断电再上电,上电后的位置读数又是多少呢?答案应该是0°,系统是否需要重新寻参回零?采用什么方式来寻零?这些都没说清楚。