恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-07 01:30:44
1楼
首先该型号电动操作机构出厂时通常已完成基本调试,但需现场验证以下项目:
零位校准:手动摇动输出轴至下限位,检查电流表是否显示4mA(或0mA,视型号而定),通过调整调零电位器修正偏差。
满量程校准:将输出轴移至上限位,电流应对应20mA,若不符需调节调满电位器。
反零位调整:若需反向操作,需调换伺服电机接线及电位器线序后重新校准。
其次若调整后仍无法合闸,需检查以下环节:
电源与接线:确认操作电压是否稳定,测量电源电压是否在额定范围内,检查熔丝、控制接线是否松动或错误。
机械部件:检查操作机构拉杆行程是否过小、定位开关是否移位,或传动机构(齿轮、链条)是否存在卡滞、磨损。
线圈与触点:合闸线圈是否烧毁或压杠脱落,控制回路辅助触点是否接触不良。
请填写推广理由: