回复:一起设备的PLC更替

看雪001

  • 帖子

    2434
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-08 19:38:34

13楼

     就是把CPU主站由315换成了1215,连带主站io模块一起换掉,是这个意思吧?

我想起数年前自己对进口设备的一次“换脑手术”:原来的控制器用的是IPC+Wago远程IO+ethernet总线,软plc用的是zenon,我也没有源程序,但生产工艺都门清,考虑到备品备件需要进口,完全不受控,干脆就用西门子的winac代替zenon,只是把wago远程模块的网络适配器换成了profinet,可以说外部接线一个端子没改动,就只是换了IPC,如果动的彻底一点,连IPC都不换,换个硬盘就行(原来的IPC网卡支持profinet rt)。

   既然那么钟意DP,你这个项目真的可以考虑用winac代替cpu315,连程序都不必改动。

大道至简,知易行难
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15335条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。