恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-08 19:38:34
13楼
就是把CPU主站由315换成了1215,连带主站io模块一起换掉,是这个意思吧?
我想起数年前自己对进口设备的一次“换脑手术”:原来的控制器用的是IPC+Wago远程IO+ethernet总线,软plc用的是zenon,我也没有源程序,但生产工艺都门清,考虑到备品备件需要进口,完全不受控,干脆就用西门子的winac代替zenon,只是把wago远程模块的网络适配器换成了profinet,可以说外部接线一个端子没改动,就只是换了IPC,如果动的彻底一点,连IPC都不换,换个硬盘就行(原来的IPC网卡支持profinet rt)。
既然那么钟意DP,你这个项目真的可以考虑用winac代替cpu315,连程序都不必改动。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主