模拟量模块的 "分辨率" 和 "量程范围" 是决定测量精度的核心参数。分辨率指模块对信号变化的最小识别能力,例如 12 位分辨率意味着满量程可被分为 4096(212)个等级;而量程范围则需与传感器输出匹配:
电压信号:常见量程为 ±10V、±5V、±2.5V,对应数字量范围 - 27648~27648(带符号位)。
电流信号:0-20mA 对应 0~27648,4-20mA 对应 5530~27648(需注意 4mA 对应零点偏移)。
温度信号:热电偶模块直接采集 mV 级信号,热电阻模块则通过电阻变化换算温度,数字量输出需除以 10 得到实际温度(如 253 对应 25.3℃)。