各位晚上好:  接到产线报异常:因频繁Y轴伺服报警,无法回原点,需要断电重启,,今天刚好不生产作一番测试 ,遇到一些问题。


测试问题发生机型:   1511T    ,工艺对象正负限位报警,使用复位指令报警依然存在,然后我就去看正负限位IO是有信号的,位置限制:组态低电平有效。偶然发现把低电平改为高电平下载(报警状态),再改回来低电平(报警消除),测试时CPU停止再启动也不能消除报警,只有断电才可以有点很邪门,还是说传感器(槽型光电)本身再找找问题,或者是传感器电压问题干饶了,有想过上拉电阻这个操作,不知道有没有必要

兄弟们谁能告诉我从哪些方面找到原因?





     


               