现场触摸屏受到干扰,无法正常工作
现场情况描述如下:
客户现场有一台挤出机设备,一台控制柜(简称plc柜),一台驱动柜(简称MCC柜),挤出机设备上安装一个电容触摸屏(简称HMI)。HMI的24V电是从plc柜提供的,挤出机设备上160kw电机的电源是从MCC柜提供的。PLC和MCC柜的电是从客户电源柜过来的,两个电柜的地来自同一个地方。
诡异的现象出现了,当电机转起来后,HMI无法正常触摸,或者说点好几次,才会有一次成功。现场偶然发现左手接触HMI外壳,右手操作画面,此方法触摸屏能够正常操作,但客户无法接受这种解决方案。
现场采取了几种方案,都没有解决,方案如下:
1.HMI外壳与PLC柜接地铜牌连接,PLC柜接地铜牌与高压配电柜接地点和厂房接地点连接。
2.HMI从支架上拆下并远离主电机,HMI接地线从客户高压柜接地点连接,HMI 24V电源从PLC柜连接。
3.为HMI单独连接24V电源,此电源为客户220V电源通过开关电源转换成24V,并且地线不连接到HMI。
4.当更换主电机电缆为屏蔽电缆,后期客户更换后,HMI仍然存在触摸不灵敏现象。
5.Profinet 通讯线与动力电缆分开,单独铺设。
6.单独铺设一根profinet 通讯线并连接到HMI。
7.在PLC柜和高压柜房间重新铺设一根接地线。
8.换过新HMI