回复:Z轴在某一固定位置出现25000报警

lranbing

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8831
  • 精华

    48
  • 被关注

    345

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-10 23:27:49

2楼

25000报警是主动编码器硬件出错,按照楼主所说的“Z轴回零或手动操作到某一固定位置时,就直接出现25000报警。”且对换了电机,故障依旧,我怀疑是编码器电缆在该轴移动到某个位置被拉扯出现问题导致。有条件的话外接根编码器电缆,再不行就互换下电缆试试。