我都是先把具体的已知的数据读回来,再自行观察究竟什么是高位什么是低位怎样排列。

例如读一个变频器的状态字,其中0位为1表示就绪;1位为1表示运行中;2位为1表示制动中……就仅仅知道3位(甚至两位)就可以了。再在通讯过程中观察读回来的位,并且指令变频器进行启动停止等动作。能看见哪个位与启动停止动作一致变化的,并且是正数或者倒数第二位的,基本可以确认这个位就是“运行中”的位。然后按照一定的推理就知道位的排序方向和字节的排序方向。通讯中把变频器断电。它就会把就绪位off。那么也知道就绪位在哪了。