回复:Z轴在某一固定位置出现25000报警

hhyx9

  • 帖子

    857
  • 精华

    20
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-11 21:15:43

7楼

展开查看
以下是引用手机用户20221220602289在2025-10-11 15:41:52的发言 >5楼:看了一下,确实,30230(0)为2,30230(1)为1。这代表是什么含义?不用去看DBX1.5和1.6了吗?我现在还没懂是两套系统都生效吗?还有就是屏蔽光栅尺步骤对吗?
以下是引用西范斯在2025-10-11 11:47:52的发言 >4楼:进口机床爱炫技,把1...

引用4楼详细内容:

进口机床爱炫技,把1/2测量系统反着设。看看30230【0】=2/【1】=1是不是,若是,第一测量系统就是光栅尺。

以下是引用手机用户20221220602289在2025-10-10 15:07:29的发言 >0楼:Z轴回零或手动操作...

引用0楼详细内容:

Z轴回零或手动操作到某一固定位置时,就直接出现25000报警。我对调了Z轴和X轴的电机问题依旧。想判断是不是光栅尺问题,遂查询DB33.DBX1.5及1.6,发现1.5=1,1.6=0(是否说明此机床并不使用光栅尺系统?)之后我修改了轴参数30200 2改1(2是不是就代表此机床有两套系统,但1.5为1,1.6为0,是不是光栅尺不启用?)34240(1)参数1改为0,还是移动到固定位置25000报警…大神们我接下来可以排查哪些?是不是可以不管光栅尺了,怀疑编码器线束?

DBX1.5/1.6对应的是第一位置测量系统和第二位置测量系统,不是电机编码器和光栅,只是国内通常第一位置测量系统设置为电机编码器,第二位置测量系统设置为光栅,于是给人感觉有点约定俗成了,其实没有强制关系