说说个人观点,本胖自认为碰到过各种干扰,而且全部都解决了,所以就斗胆多说几句:

1、电容屏似乎不如电阻屏抗干扰能力强。但电容屏也能用于绝大部分场景。

2、建议楼主找到干扰途径(干扰源),可以给触摸屏只接电源,如果没有干扰了,再接上通讯(你这个似乎是DP),如果有干扰,就是DP的问题,加个DP隔离器(或者485隔离器),大概率能搞定;如果只接电源还是有干扰,那就换上电池试试,如果还有干扰,那就换个电阻屏吧;如果确定干扰来自电源,前面有兄弟说的DC/DC隔离器应该有用,大不了再加两个电容。