9楼

你说的有源是不是这个传感器有两根线接24V电源,另外两根线接模拟量输入模块啊!如果是这样这个传感器的24V电源最好和模拟量输入模块的电源一致,另外两根线接模拟量通道!如果是两线制的那种传感器,你的24V电源正极接传感器的正,传感器的负接模拟量通道的正,模拟量通道的负接电源负极就行了!