回复:v20变频器超频器运行

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-15 10:11:58

8楼

第一,V20有电流截止功能;

第二,V20升频可以很高,如果是V/F控制,最高频率能到500Hz。是50Hz工频的10倍。能力超大;

第三,电机的基本特性就是,额定转速以下恒转矩特性,额定转速以上恒功率特性。


楼主的问题,如果电机升频小于电机允许的最高转速,升频可以自由应用的。如果出现问题,现场监控是否在升频状态,电机负载太重超载了。变频器自动实施降频保护。


其实,说到底,传动控制需要通过现象进行原理的分析,才能找到答案。没有传动控制的理论基础,出现问题,问也是云里雾里的。