以下是引用kinkin在2025-10-15 14:16:10的发言 >12楼

两者概念不同:模拟量的分辨率指系统能识别的最小变化量,而精度指测量值与真实值的偏差程度。

因此分辨率是模拟量系统能识别的 “最小刻度”,它直接限制了精度能达到的最高水平。分辨率越高,理论上能实现的精度就越高。比如,一个分辨率为 0.1V 的电压表,精度不可能优于 0.1V;但如果分辨率提升到 0.01V,才有可能实现 0.01V 级别的精度。分辨率是 “能力上限”,精度是 “实际表现”。即使分辨率很高,若系统存在误差,实际精度也会低于分辨率水平。

所以总得来说:分辨率是精度的 “基础”,但精度≠分辨率,分辨率决定了精度的上限,而实际精度会受更多因素影响。


kinkin说的非常好,楼上好几个讲的也不错,我总结一下子,不管是多少位的,这个是分辨率,模拟量解析更精确而已,但是他的数字量变化还是在0到27648,打个比方,假如硬件设备是4到20毫安的,而模拟量输入模块也是4到20毫安,那么他的数字量变化范围就是0到27648,模拟量输出也是这个数值。假设模拟量输入模块或者输出模块是0到20毫安的,那么数字量量程就变为了5530到27648了。