展开查看
以下是引用hbttkj在2025-10-16 07:48:26的发言 >4楼

ET 200SP IM155-6 PN ST (-Ax02) 的固件更新,新固件版本 V6.3.0

下载 文档编号 109972245, 文档发布日期 2025年6月30日

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109972245

我记得某个大师说过,离线工程的版本可以比在线版本低,但是不能高于在线版本。4楼提供的链接中有6.2版本,既然现场设备是6.2版本的,那么将离线工程中设备版本提升到6.2,可能会解决相应问题。