以下是引用CHEN-SUNSHINE在2025-10-16 15:31:46的发言 >9楼

感谢6楼大侠和其他大侠的回复:
前天晚上,我在B站看视频,另外的一位工程师是用累加器来做流量的累积。他是,把流量瞬时值分成3600秒,每秒钟累加一次,3600次加起来就是一个小时的流量累积数值。
这位工程师,又做了一个手动清零的按钮。

TotalL 标准块的原理也是这样的。但是它的累加次数却与所处的 OB 块有关。你可以看到 SampleTime 管脚自动设定为 OB 块的周期。比如说,OB35 默认的周期是 100ms,那么 TotalL 块就是每 100ms 累加一次。每秒钟就是累加 10次。比你说的每秒钟累加一次的准确度高多啦!

另外,标准的 APL 块就有 WinCC 对应的标准图标,它的功能远不止一个启/停 和清零 按钮(注:标准图标中 Preset 表示是预设值。点击后就可以设置成你想要的值。比如说 默认值为 0,就是你所说的清零 功能了)。