恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-17 18:35:16
4楼
不要用评论功能回复问题。这样很不方便讨论。评论功能是点赞或扔鸡蛋的功能。不是交流问题的。还是在回复栏发表自己的意见。
楼主的问题,看明白了,起始是0速,下降到一定时间后,返回到0速。可是由r60与r63.1的曲线看,下降过程没啥问题,关键是返回0速不对。实际值r63.1没跟着设定值r60走。维持了一段转速,然后突然地返回0速。
这个问题,需要你自己现场观察,为什么实际值不能跟着设定值呢?先下降到一定转速,然后保持一个相对的匀速状态,再回0速呢?
另外,整个下降到停止下降在上升,过程监控一下直流母线电压的变化,看看是不是制动能力的问题呢?
你这个系统的电机额定电流是是多少?制动电阻阻值是多少?电机的额定功率?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主