回复:急停按钮(带安全继电器)正常合理的使用,,,,,

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-18 11:13:20

21楼

展开查看
以下是引用帮蛋儿在2025-10-15 10:10:08的发言 >20楼

急停开关的使用我感觉最好是切断一些驱动器的输出最好(当然这个适用与所驱动的设备有自己独立的制动系统),而不是直接断驱动器的进线电源!

呵呵,这是作死的节奏啊!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15112条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。