以下是引用Zane在2025-10-18 10:21:50的发言 >9楼

都忘了外设地址了吗?

PIW ,PQW

以及一致性访问

确实如此!!!

问题1.为什么通讯指示灯正常,但读不到/写不进从站数据;读取的数值一直为0,写入的数值能看到,但从站无变化?

问题2. CPU31xC的集成I/O点,无法正常使用?

两个问题通常都为组态设置的地址超过了过程映像区设置范围;

过程映像区与外设地址

https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_2237.html

学无止境