都忘了外设地址了吗?
PIW ,PQW
以及一致性访问
确实如此!!!
问题1.为什么通讯指示灯正常,但读不到/写不进从站数据;读取的数值一直为0,写入的数值能看到,但从站无变化?
问题2. CPU31xC的集成I/O点,无法正常使用?
两个问题通常都为组态设置的地址超过了过程映像区设置范围;
《过程映像区与外设地址》
https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_2237.html