回复:PCS7系统中,如何制作流量累积功能?

lu_zhao_long

  • 帖子

    493
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-18 17:14:43

15楼

展开查看
以下是引用CHEN-SUNSHINE在2025-10-16 17:49:45的发言 >12楼

继续请教一下:
各位大侠,我们蒸汽流量的单位是Kg/h;我们平常的瞬时流量是28600Kg/h波动,
这个数值比较大,我想把单位调整为T/h;
单位显示的代码表,在哪里查询?
哪位大侠,有PDF版本的发送一个?

给你一个 “找答案” 的链接。我在回答的截图中就有怎么查找 测量单位代码。

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_310613_1035.html


不过,我更喜欢把这个单位改成 kg/min,累积显示的单位值也是 kg。否则,短时间内你可能发现不了累积量在变化!毕竟要累积 1000kg 才会引起个位数发生变化呀!


要注意的是,如果你使用 1328(T/h),TotalL 块的 TI 管脚保持 3600(s) 不变,但显示单位要改成 1092(T);若你使用 1323(kg/min),TotalL 块的 TI 管脚要改成 60(s),显示单位还是 1088(kg)。