发布于 2003-06-05 12:40:56
0楼
1. EM235是12位精度的模块。模拟输出分电压和电流两种形式,但共用同一通道。电压为-10V~10V,电流为0-20mA,由于电流没有负值,所以电流的表示范围实际只有电压的1半,精度也降为11位。11位约2000个数,20mA/2000=10uA.