加电感滤波模块时S1.6设为ON,是为了实现正弦波电流控制,降低谐波干扰,提高功率因数和电网兼容性;不加滤波模块时S1.6设为OFF,采用方波电流控制,虽简单但谐波多、干扰大。方波输入会使电源模块内部器件承受更大应力,损耗增加,效率降低,还会干扰电网和负载,影响设备稳定性和性能;正弦波输入则使电源模块工作更稳定,损耗小,效率高,对电网和负载干扰小,能保证设备正常运行和性能。