回复:这个程序中为什么m12.0没有置位

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-20 08:32:41

3楼

你在网络4插入一个程序,由12.0置位v10000.0。看看这个10000.0会不会置位。

不会置位,说明12.0没有置位过。会置位,说明12.0置位过。但是为什么觉得没置位,那可能是别的地方马上复位了12.0 。

另外。我告诉你。你这个12.0自打第一个周期就on了。第一个周期已经on的触点检测不出上升沿的。所以你试试我上面说的试验,你将看不到10000.0 on的。