恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-20 21:29:23
1楼
只是这固定的第一台出现F8501么?
通常,所有PN型变频器都会出现F8501遗留故障信号。
这是因为系统断电时,PLC要比变频器断电消失快得多。PN变频器就会报F8501;因为控制器的PN连接消失了。
只不过下次上电时,所有变频器会首先做一次确认故障。通常看不见而已。
若是你这种情况,其中一台PLC通电,这台就报故障。那还真是少见。
这三台1513分VLAN了么?分VLAN不影响S7 TCP通讯的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主