回复:V90伺服报警F8501

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-20 21:29:23

1楼

只是这固定的第一台出现F8501么?

通常,所有PN型变频器都会出现F8501遗留故障信号。

这是因为系统断电时,PLC要比变频器断电消失快得多。PN变频器就会报F8501;因为控制器的PN连接消失了。

只不过下次上电时,所有变频器会首先做一次确认故障。通常看不见而已。

若是你这种情况,其中一台PLC通电,这台就报故障。那还真是少见。

这三台1513分VLAN了么?分VLAN不影响S7 TCP通讯的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?