回复:G120命令源为端子,但是有以太网获取状态字,我想通过命令字复位故障,该怎么办?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-21 08:10:43

4楼

是这样,命令字已经设置为端子控制了,想再加一个通讯控制的复位。可以这样做:


第一,P922 = 999(自由口通讯);

第二,控制字任意位连接P2103或P2104(只要与端子的复位不冲突即可);

第三,把P854 = 1。


其它的都可以不动。试试看?


另外,复位是沿触发,不要置1,要置一个脉冲信号,即置1然后再置0.为下一次复位故障做铺垫。