回复:PCS7流量控制回路量程范围的修改

lu_zhao_long

  • 帖子

    493
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-21 16:30:51

13楼

展开查看
以下是引用CHEN-SUNSHINE在2025-10-20 20:38:06的发言 >12楼

在昨天,生产装置还没有运行的时候,
我还按照2楼大侠的方法;监控了一下这个PcsAnIn模块的输入和输出;
PV_In的数值是16#FFFC;
PV_OUT的数值是6.3

还是建议你像我的截图一样在线看一下这个 ScaleOut 输出管脚的上、下限范围。因为从你给的 画面截图来看,它的量程依然是 6.3 ~ 63.0。从连线上来看,这个 FIC 的 PV_OpScale 就是由 Pcs7AnIn 块的 ScaleOut 管脚传送过来的。

若此时的 ScaleOut 管脚的上、下限范围还是 6.3 ~ 63.0 的话,再看看 Pcs7AnIn 块的 Scale 块的在线值。只要把鼠标移动到相应的管脚上就会显示出来。右击 -> 添加 I/O 就可以看到实时的数据(显示成 黄色):







深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com