恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-21 16:30:51
13楼
在昨天,生产装置还没有运行的时候,
我还按照2楼大侠的方法;监控了一下这个PcsAnIn模块的输入和输出;
PV_In的数值是16#FFFC;
PV_OUT的数值是6.3
还是建议你像我的截图一样在线看一下这个 ScaleOut 输出管脚的上、下限范围。因为从你给的 画面截图来看,它的量程依然是 6.3 ~ 63.0。从连线上来看,这个 FIC 的 PV_OpScale 就是由 Pcs7AnIn 块的 ScaleOut 管脚传送过来的。
若此时的 ScaleOut 管脚的上、下限范围还是 6.3 ~ 63.0 的话,再看看 Pcs7AnIn 块的 Scale 块的在线值。只要把鼠标移动到相应的管脚上就会显示出来。右击 -> 添加 I/O 就可以看到实时的数据(显示成 黄色):