回复:PCS7流量控制回路量程范围的修改

CHEN-SUNSHINE

  • 帖子

    235
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2025-09-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-21 17:13:54

15楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2025-10-21 16:38:04的发言 >14楼

如果 Scale 管脚在线时的下限值不是 0 的话,那就在线直接修改。如果 只是 ScaleOut 管脚的下限值还是 6.3 的话,那也在线直接修改。如截图所示:双击 ScaleOut 管脚,会跳出一个对话框。然后再双击 Low Value 所在的行,再跳出一个修改值的对话框。修改后直接应用。这个时候 WinCC 画面上的值就应该正常了。

注意:这个在线修改后,无须任何 AS 编译/下载 和 OS 编译/下载。



感谢,感谢。
按照您所说的详细的步骤,进行操作,已经更改过来了。