PLC在现场操作台里,那就用一根粗的线把操作台外壳和80柜的外壳连一起。如果不行,再把波特率降低试试。
引用2楼详细内容:
PC ADAPTER直联,用“device"模式。不是S7ONLINE。
如果DP频繁掉站,如果能排除是设备本身问题的话,那就是EMC问题。
关于EMC问题,最经常忽略的问题是:等电位。就是主站与从站之间的接地一定要等电位。
如果做好了等电位还频繁掉站,那通常就是接线问题了,比如屏蔽层没有与接头压接好、网线与大的干扰平行走线、网线长度超过波特率允许的最大长度等等。
如果器件安装底板喷涂了保护漆,那操作台与柜体外壳连接是没用的。因为PLC与DCM本身与你的柜壳绝缘。