以下是引用Lumia1020在2025-10-22 09:10:01的发言 >4楼

PLC在现场操作台里,那就用一根粗的线把操作台外壳和80柜的外壳连一起。如果不行,再把波特率降低试试。

以下是引用老兵veteran在2025-10-22 08:54:02的发言 >2楼:PC ADAPTER...

引用2楼详细内容:

PC ADAPTER直联,用“device"模式。不是S7ONLINE。

如果DP频繁掉站,如果能排除是设备本身问题的话,那就是EMC问题。

关于EMC问题,最经常忽略的问题是:等电位。就是主站与从站之间的接地一定要等电位。

如果做好了等电位还频繁掉站,那通常就是接线问题了,比如屏蔽层没有与接头压接好、网线与大的干扰平行走线、网线长度超过波特率允许的最大长度等等。

如果器件安装底板喷涂了保护漆,那操作台与柜体外壳连接是没用的。因为PLC与DCM本身与你的柜壳绝缘。