以下是引用手机用户20251004363445在2025-10-20 22:27:09的发言 >12楼:网络2与网络3调换后,M12.0确实置位了,正常第一个扫描周期不是从上到下,从左到右。一次扫描吗?然后按照正常逻辑就是网络2的扫描----执行完毕后-----Done置位(m10.0).然后进行网络3的扫描执行,也就是根据网络2中Done的 扫描结果置位1了。然后网络3中M10.0有一个0--1的变换。进而出发了上升沿。结果是置位了M12.0 了。但是这种逻辑下M12.0并没有置位。
但是按照你说的,我把网络2与网络3调换了一下,确置位了,m12.0,这个是设么原因啊?
求大神给与解惑。。在这里多谢了
以下是引用yanxiao在2025-10-20 12:36:15的发言 >:是的。等同于第一扫...
以下是引用肖肖肖先生在2025-10-20 08:47:46的发言 >:网络2和网络3 调换...
你是不明白沿指令的用法,沿指令是对比变量在前后两个周期的变化,而不是对比变量在一个扫描周期的变化,你说的变化过程是一个扫描周期的变化,是触发不了沿指令的。