回复:PCS7流量控制回路量程范围的修改

lu_zhao_long

  • 帖子

    548
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-22 13:30:02

17楼

展开查看
以下是引用CHEN-SUNSHINE在2025-10-21 18:03:07的发言 >16楼

我按照大侠在13楼、14楼所说的方法:
1、在线查询PCS7AnIn的scale管脚,在线显示的下限是6.3;果然不是0.0;
2、我按照所说的方法,双击打开这个scale管脚,发现设置里面设置本来一直就是0.0;
3、我一看下限本来是0.0,无法再修改,就又退了出来;
4、过了一阵子,我重新进入,再次在线修改scale管脚的下限值;虽然数值是0.0,这次我还是输入0;然后点击APPLY键;
5、退出后,再在线查询PCS7AnIn的scale管脚;其下限已经变成0.0了,
6、再去Wincc画面中,看这个FIC4020的操作块面板,下限也由以前的6.3变成了0.0.





问题解决就好了!

不过,有几个可以改进的地方:

1. 在线修改一定要确保 在线。像你那样就有可能不是在线状态。在修改之前,你可以这样试试看:先单击选中 Scale 管脚,然后右击。如果此时跳出来的操作列表中有 “添加 I/O”,则选中。此时一定会显示 黄色的实时数值。如果没有 “添加 I/O” 选项,则说明不是在线状态。那么就轻易不要修改。

2. 对于质量流量计,如果你后续使用了 TotalL 块进行流量累积计算,那么此时你就需要使用小流量切除参数(LowCutOff)了:

a. 确保一定是在线状态。就像 1 中所说的那样,Scale 管脚此时显示黄色的数值;

b. 双击 Pcs7AnIn 块,进行 I/O 列表中,修改 第 17 个参数 Feature.Bit5 为 1,启用  LowCutOff;

c. 修改第 71个参数 LowCutOff 为 6.3。然后点击确定后立即生效。


经过上述设置,就可以保证只要实时流量小于 6.3 时,PV_Out 输出值变为 0。