回复:PCS7流量控制回路量程范围的修改

CHEN-SUNSHINE

  • 帖子

    235
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2025-09-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-22 15:40:16

18楼

好的,谢谢持续指点。
看了你的指点,
我认为切除流量累积(或其它AI输入值)的小流量,需要两个参数:

1、双击 Pcs7AnIn 块,进行 I/O 列表中,修改 第 17 个参数 Feature.Bit5 为 1,启用  LowCutOff;
2、修改第 71个参数 LowCutOff 为0.2;这个参数就是需要切除的具体数值,此例中,只要是小于0.2的输入值全部都切除。
LowCutOff的设置,可以极大地消除掉停机时,变送器送来的极小误差值。

评论