回复:5.5KW/G120负载60%,10KW/UPS,市电-UPS电源切换时间10ms,变频器能否稳定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-22 18:26:35

1楼

可以。关键是直流母线的电容器是否足够。在10ms还能维持断电后的直流母线电压。


另外,G120自身有一个直流母线电压控制器,对最低电压的维持。


综上,10ms的断电切换时间窗口,应该可以的。


个见,仅供参考。