回复:5.5KW/G120负载60%,10KW/UPS,市电-UPS电源切换时间10ms,变频器能否稳定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-22 23:44:29

2楼

G120应该也有最小电压控制器吧?

G120有,就没有问题。

10毫秒,对于50Hz市电,才半个周波。

MM440就有,需要设置一下。

当需要时间较长时,还可以通过降速,发电;补充储能电容上的电压。


详细的解释看参数P1280,激活 Vdc_max和Vdc_min;其中Vdc_min就是最小电压控制器(动能缓冲);利用掉电的瞬间,变频器输出不会停止,而是快速降低。利用机械系统的惯性-发电,通过IGBT反并联二极管对母线充电。以此保持变频器不会因供电短时消隐而停机。


我试过,仅利用转子惯性,长达1秒的供电拉闸,电机只是降速,变频器并没有停止工作。合闸后,按斜率恢复到设定值。


(G120手册上解释得不具体,建议看MicroMaster 440的手册大全 相关章节)