恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-23 10:48:24
8楼
“工欲善其事,必先利其器。”
没有示波表,你就瞎猜吧。
我在3楼都告诉你了。你想想,若M点接信号地的电位是虚的,你说是啥结果?
那个信号地,就是控制器的,提供给外部“传感器”电源的M接点。
485在物理电路设计上,为了远距离,它的灵敏度设计成0.2V。而随着双绞线导线长度,其阻抗越来越大,信号越来越弱。同时,随着长度加大大,线间等效电容越来越大,矩形波沿越来越园。这就必须降低波特率,才能感知信号的波形变化。
此外,两端需要添加220欧终端电阻,消除信号沿的反射波造成的波形畸变。(就是上下电平上的凹凸, 只要超过0.2V就不行。 )
最后,485信号是需要提供信号驱动的电源的;不同的芯片、接口也不同。因此,远端还需要上拉下拉偏置电阻!
这样才能可靠使用它!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主