回复:80用A2线连接不上

Lumia1020

  • 帖子

    319
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2017-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-23 18:07:08

9楼

展开查看
以下是引用yming在2025-10-22 11:21:27的发言 >7楼

兵版说得对。

用PC ADAPTER,访问点选直连,不是S7ONLINE。(看图标)

这个PC ADAPTER是(主站)需要USB供电的。有时笔记本供电不行,可能会信号驱动不足。(台式机有EMC问题,要用笔记本)

至于系统 PLC 的EMC问题。首先要检查系统的等电位的问题。

就是先用一根导线(万用表)测量DP通讯两端点的电位差。(当然用示波表最好,能看到是啥性质的干扰。)再连接主PEN的粗线 (柜间的),尽量做到等电位。

在完成上述等电位连接后,用一根4平方RVV软线,从PLC控制器的M点,沿着DP(紫色)电缆直到驱动装置的PEN接点。(目的是确保没有干扰电流会从DP电缆的屏蔽层流过。)

DCM本身对电网电压的波形影响就比较大。我这里直流机的电网电压波形是乱七八糟的,还带有触发缺口。(随调制移动)

所以,工厂供电系统需要良好的PEN线缆。目的是能嵌住电网的中性点电位。

做好了上述工作,PB跑12M都没问题。(波特率只与距离有关,与干扰无关。 )

忘了,补充一点:控制器、模块上都有PE点,用1.5 导线与M点一起连通(或接到金属底板上, 4平方RVV线从此连接出去。)

今天测了下末端设备的DP头连一根线拉到PLC这边,测临时线和PLC的 DP头没有电压差,现场没有示波器, 柜子之间都用编制电缆连接到接地槽钢上,DP线的屏蔽层都连接到80的外壳上。大佬你说的用4平方的线把PLC 的M点和80的PE连到一起吗?