回复:两个300之间怎么通过一个PLC给另一个PLC下载程序?

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17423
  • 精华

    65
  • 被关注

    922

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-10-24 17:45:27

2楼

你的pg不是通过mpi连接的plc吗?每一个plc在mpi网络下,有不同的mpi地址,选择不同的地址下载就行了.

1. 安装驱动与编程软件

安装 STEP 7(如 V5.5),并安装 MPI 适配器驱动(如 CP5611 驱动集成在 STEP 7 中,CP5711 需单独安装 “SIMATIC PC Adapter USB” 驱动)。

驱动验证:将适配器连接 PC,在 “设备管理器→通用串行总线控制器 / PCI 设备” 中确认无黄色感叹号(驱动正常)。

2. 配置 PG/PC 接口(关键步骤)

打开 STEP 7,点击菜单栏 “选项→设置 PG/PC 接口”,或通过 “开始→所有程序→Siemens Automation→STEP 7→设置 PG/PC 接口” 打开配置窗口。

选择 MPI 通信接口:

若用 CP5611:选择 “CP5611 (MPI)”;

若用 CP5711:选择 “PC Adapter (MPI)”;

第三方适配器:选择对应驱动(如 “MPI-USB Adapter”)。

配置通信参数:

点击 “属性”,在 “MPI” 选项卡中设置 “传输速率”(需与所有 PLC 的 MPI 速率一致,默认 187.5kbps);

“PG/PC 的 MPI 地址” 默认 0(无需修改,确保与 PLC 地址不冲突)。

测试接口:点击 “测试”,若提示 “接口测试成功”,说明配置正确。

3. 扫描 MPI 网络(确认多 PLC 连接)

在 STEP 7 中,点击 “PLC→显示可访问的节点”,或直接按快捷键Ctrl+F1,打开 “可访问的节点” 窗口。

点击 “刷新”,软件会自动扫描 MPI 网络中的所有设备,列表中会显示各 PLC 的 MPI 地址(如 2、3、4)和设备类型(如 “CPU 315-2DP”)。

若某 PLC 未被扫描到,检查:接线是否松动、终端电阻是否正确、MPI 地址是否冲突、速率是否一致。

三、给多个 PLC 下载程序(依次下载)

1. 准备项目文件

确保每个 PLC 的项目已在 STEP 7 中打开(或同一个项目包含多个 PLC 站点,如 “SIMATIC 300 Station 1”“SIMATIC 300 Station 2”)。

2. 下载到第一个 PLC(以 MPI 地址 2 为例)

在项目树中选中目标 PLC 站点(如 “SIMATIC 300 Station 1”),点击菜单栏 “PLC→下载”,或按Ctrl+L。

在弹出的 “下载到模块” 窗口中,选择 “通过 MPI”,并在 “MPI 地址” 下拉框中选择目标 PLC 的地址(如 2)。

点击 “确定”,软件会先建立连接,然后下载程序(需确保 PLC 处于 “停止” 状态,部分型号允许运行中下载,但建议先停止)。

3. 下载到第二个 PLC(以 MPI 地址 3 为例)

切换到第二个 PLC 的项目或站点(如 “SIMATIC 300 Station 2”)。

重复步骤 2,在 “MPI 地址” 中选择 3,确认后完成下载。

以此类推,按 PLC 的 MPI 地址依次下载,直至所有设备完成。