恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-10-25 10:29:22
15楼
算了一下,4kW的电机,100%制动能力时,制动电阻140多欧姆就够了。因为,制动状态直流母线的开启电压是750V。所以。制动电阻值150欧姆够用。
楼主的问题关键是参数P219 = 4KW。这是必须的!否则制动功率发不出来,被限制。还有P1531 = -4KW。这个也是必须的!
总之,4kW电机如果是三相380V的输入,150欧姆电阻值足够用了。100%制动。如果是220V三相输入的,另当别论。原则是制动单元在直流母线上开启电压阈值计算电阻值。
个见,仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主