回复:急停接触器信号在机器断电瞬间是否会被PLC 接收到

guozs1990

  • 帖子

    142
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2015-09-17

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-10-25 14:50:28

5楼

不存在炫代码,zane版,都不是我写的程序。只是在目前这个基础上处理一下实现断电后运行状态保持。何况这段代码也确实没什么可以炫的 就是if end if。
最根本原因还是Y版说的最开始这个急停信号就设计的不严谨。这个急停通过接触器转了一下。之前项目我就设置了运行状态数据自保持。有几个项目调试时候,也并未发现突然断电重启后,运行状态会被改变。只是这次调试时候,发现了这个问题。找到这个信号会在断电瞬间被plc运算到让系统运行状态变化。所以拿出来探讨一下