回复:请教014091报警

lranbing

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8832
  • 精华

    48
  • 被关注

    346

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-12-22 15:07:38

0楼

设计了一个在当前程序上下文中不允许的函数。所述的函数代码被输入 " 指数 "中
指数 = = 1: " RET "命令被编入主程序级
指数 = = 2: "撤消级 "/ "清除程数" 和" 隐含 GET "之间的冲突。
指数 = = 3:选择任务超载 (相当于 P3)之后立即引起 ASUP冲突
指数 = = 4:MD MN_G53_TOOLCORR = 1:SUPA / G153 / G53 被编入 G75
报警显示。
你可以试一下:
指数 = = 1:利用 M17 / M30代替" RET " 命令
指数 = = 2:在 "撤消级 "/"清除程数 " 所指的子程序调用之后插入一个辅助程序块( 例如:
M99)
指数 = = 3:超在一个辅助程序块 (例如:M99),然后起动 ASUP (相当于P3)。
指数= = 4:MD MN_G53_TOOLCORR = 1 情况下不要再G75程序块中激活 SUPA / G153
/ G53。