看了楼主以及楼上的评论感觉收获不少。不知道现在问题解决了没有?就楼主提出的问题,提出自己的浅薄看法。
通讯连接不上,扫描不到,如果电脑连的是PLC,那么需要连接DP接口,在PG/PC接口设置选择S7-ONLINE,PC Adapter需要选择profibus。如果连接的是驱动器,那么需要选择device,同时在驱动的控制单元那块的连接设置里也需设置成PG/PC接口相同,才能连接上驱动。
频繁掉站,还能恢复,基本都是干扰问题。楼上提出的等电位检查及直连地线处理方式,没有这么考虑过,学习了,感谢感谢。profibus电缆我们一般处理是屏蔽层单端接地,有的时候干扰较大,也做过双端接地,有干扰时需要检查对地电阻需要小于4欧姆。还有需要考虑走线时尽量做到交直流分开,在入柜后也要做到这一点,如果通讯距离较远,那么需要降低波特率,距离过远需要加接中继器,应该会避免掉站问题。我们使用PLC连接S120时出现过频繁掉站,屏蔽及走线隔离都做了,后来发现进柜时,二者距离太近了,分开走后,掉站没有了。